Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 6|回复: 0

解读钢筋混凝土烟囱的有限元CAE分析

[复制链接]

6万

主题

0

回帖

18万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
183730
发表于 2024-10-8 00:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

单筒烟囱底部要承受较大的弯矩,结构要设计成圆台形。这样使得结构底部的面积巨大,需要占用大面积的土地。单筒烟囱一旦遇到烟囱需要检修停止工作的特殊情况下,就会导致整个工厂或者流水线的停工,造成很大的经济损失。因此近年来钢内筒双筒烟囱得到了广泛的运用。但对内地中等发达地区或者中小发电厂而言,使用钢筋混凝土内筒双筒烟囱相对钢内筒双筒烟囱而言要更经济,取材更方便,成本更低。但钢筋混凝土双筒烟囱在遇到检修,某一单筒停止工作时,两筒体就会产生较大温差,筒间产生错动,使得中间联系梁和外部围护结构连接处产生较大的应力。有限元分析公司的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!http://www.nataid.com/


连体烟囱将几个烟囱连接起来,使它们共同抵抗水平荷载作用,这种结构具有较大的空间刚度和侧向刚度,可以使结构大道比较高的高度。近年来,连体烟囱选择圆形截面形式,这种截面形式的缺点在于长轴短轴的惯性矩和抗弯性能相差较大,使得长轴方向的材料利用率较低,造成材料的浪费成本的增加。本文以某发电厂的烟囱工程背景,设计一种截面渐变形式钢筋混凝土双筒连体椭圆烟囱,采用有限元分析其受力情况,并与圆截面烟囱进行对比CAE分析。

已有计算发现,对于双筒椭圆烟囱,在施加外部围护结构后,其连接处会产生很大的应力集中,较薄弱,而且占地面积也较大,不经济。为此,综合考虑各方面的因素,并借鉴文献椭圆钢烟囱的截面形式,我们设计一新的双筒连体椭圆烟囱,去除外部围护结构,为了保证筒体与连接梁的一侧垂直,外侧从上至下截面尺寸渐变。有限元模型及格划分如图所示。

连体烟囱主要尺寸为:高度为240,椭圆底部:长轴为98,短轴为49,壁厚为06;椭圆高部:长轴为58,短轴为29,壁厚为04,长轴为58,短轴为29,壁厚为04;两椭圆形心距离:高部为64,底部为104。材料参数取值:弹性模量E为2610P;泊松比为0167;密度为24003;线膨胀系数为1-5。在椭圆内筒身一侧标高00、385、785、1185、1585、1985、2335处开设洞口,比较底部洞口尺寸为1224,其余洞口尺寸为1115。标高每间隔20000设置一尺寸为42的横梁,横梁高部与标高平齐。在76、556、1156、1756、2308截面处提取有代表性的8个节点的应力进行分析。截面选取避开洞口与连接梁处,防止由于应力集中导致不能准确反映筒身应力变化范围。节点位置如图所示。烟囱在自重、风荷载和温度作用下有限元分析。

根据文献,分别考虑重力、日照荷载、风载对烟囱的作用,进行有限元分析计算,见图。

重力作用下压应力比较大值在烟囱底部,大小为659MP。烟囱在风荷载(X方向)作用下的应力比较大值为713MP,位移比较大值在烟囱高部,大小为0456;烟囱在风荷载(Y方向)作用下的应力比较大值为应力比较大值为483MP,烟囱高部大小为0365。上述对于椭圆烟囱的有限元分析,温度荷载取165℃,即烟囱正常运行状态下的温差值。考虑到突发事件的发生,烟囱内壁耐火砖温度远不止50℃,有可能达到150℃。计算椭圆烟囱在突发事件下的应力场,首先进行温度场的分析,取耐火砖厚度为12,温度场分析得出混凝土层的平均温度为311℃,即发生突发事件时,烟囱平均温度为311℃。取温度荷载311℃,进行有限元计算,并和自重荷载以及风荷载作用的结果进行叠加,比较不利方向方向结果见表。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|企业-源杭呐麻类有限公司

GMT+8, 2024-11-16 19:50 , Processed in 0.053241 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表